zendure 3ct 120A in #23
Replies: 1 comment
-
Hi! Thank you very much for your detailed feedback and valuable suggestion. At the moment, the “IN” terminal is reserved and not available for measurement in the current hardware/firmware design. Whether it can be enabled by firmware depends on the underlying hardware implementation, which requires further evaluation by our R&D team. I have forwarded your suggestion to our product and development teams. While we cannot promise an immediate solution, this is a valuable idea, and we will gradually consider it for future improvements. In the meantime, you may consider using the 50A CT interface (the row above) for measurements, which can serve as a practical alternative for monitoring additional inputs. Thank you again for your support of Zendure. Best regards, |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
-
bonjours,
en questionnement sur les fonctionnalités du 3ct,:
question posé a zendure support:
Bonjour,
Question sur le 3ct, il possède une connexion pour transformateur de courant 120A notée IN 120A,
je n’ai pas trouver d'informations de cet emplacement dans le manuel.
Quel est la fonction de cet emplacement?
Sert-il a mesurer une production solaire ?
Le 3ct peut-il contrôler une production photovoltaïque monophasé?
Le 3ct peut-il lire d’autres consommations par phases indépendamment si il est utiliser en monophasé?
Merci, cordialement
Pièces jointes :
WhatsApp Image 2025-08-20 à 13.45.26_69376910.jpg
WhatsApp Image 2025-08-20 à 13.45.26_69376910.jpg
816 KB
répons zendure:
Cher client,
Merci de votre patience.
Q : À quoi sert cet emplacement ? Permet-il de mesurer la production d’énergie solaire ?
R : Les bornes marquées « IN » sont réservées et ne sont pas disponibles actuellement. Elles ne peuvent pas être utilisées pour mesurer la production d’énergie solaire. Pour ce faire, nous recommandons d’utiliser les bornes marquées « IL1 », « IL2 » et « IL3 » (comme illustré sur la figure). Dès le départ, nous avons conçu les bornes marquées « IL1 », « IL2 » et « IL3 » (comme illustré sur la figure) correspondant au numéro 9 pour la mesure du réseau triphasé. Les bornes marquées « IN » restent fonctionnelles et ne sont pas disponibles. Les bornes marquées « IL1 », « IL2 » et « IL3 » (comme illustré sur la figure) correspondant au numéro 10 sont conçues pour la mesure du réseau de dérivation ou de la production d’énergie photovoltaïque. Il est important de bien aligner le capteur de courant avec la phase à mesurer lors de la mesure. Sinon, la mesure sera inexacte.
Q : Le 3CT peut-il contrôler la production d'énergie photovoltaïque monophasée ?
R : Le 3CT peut contrôler la production d'énergie photovoltaïque, mais nécessite un système de production d'énergie solaire Zendure. Si vous ne possédez pas de système de production d'énergie solaire Zendure, notre dernier logiciel 3CT prend également en charge la plateforme ouverte Home Assistant. Vous pouvez utiliser cette plateforme pour connecter les données de mesure à votre système domotique et le contrôler librement, à condition que votre système de production d'énergie solaire y soit également connecté.
Q : Lorsque le 3CT est utilisé sur une phase monophasée, peut-il lire indépendamment la consommation électrique des autres phases ?
R : Initialement, les bornes de tension marquées L3 et N assurent à la fois la mesure de la tension et l'alimentation. Les bornes de tension marquées L1 et L2 assurent uniquement la mesure et ne fournissent pas d'alimentation. Par conséquent, en cas d'utilisation d'un monophasé, la tension monophasée à mesurer doit être connectée aux bornes de tension marquées L3 et N. Lors de la mesure d'un monophasé, les bornes de courant marquées IL3 et IL3' peuvent être utilisées pour les mesures de ligne principale, de dérivation ou de production d'énergie photovoltaïque, mais ne peuvent pas être utilisées pour mesurer les autres phases.
Par exemple : si vous utilisez un 3CT pour un fonctionnement monophasé et que vous devez mesurer la phase A, connectez la tension de la phase A aux bornes de tension marquées L3 et N. Les bornes de courant marquées IL3 et IL3' peuvent être utilisées pour mesurer la ligne principale, le courant de dérivation ou la production d'énergie photovoltaïque de la phase A correspondante, mais ne peuvent pas être utilisées pour mesurer les phases B ou C. Les bornes de mesure de courant marquées IL1, IL2, IL1' et IL2' ne peuvent pas être connectées aux phases B et C pour la mesure. Si vous utilisez un transformateur triphasé pour un fonctionnement monophasé et que vous devez mesurer la phase B, connectez la tension de la phase B aux bornes de tension marquées L3 et N. Les bornes de courant marquées IL3 et IL3' peuvent être utilisées pour mesurer la ligne principale, le courant de dérivation ou la production d'énergie photovoltaïque de la phase A correspondante, mais ne peuvent pas être utilisées pour mesurer les phases A ou C. Les bornes de mesure de courant marquées IL1, IL2, IL1' et IL2' ne peuvent pas être connectées aux phases A et C pour la mesure. Si vous utilisez un transformateur triphasé pour un fonctionnement monophasé, il en va de même pour la mesure de la phase C.
Merci de votre compréhension et de votre soutien. Nous vous souhaitons une vie heureuse.
Cordialement,
Équipe Zendure.
question:
Merci de cette réponse précise c'est déjà plus clair.
si je peut me permettre, si l'entrée est connecté électroniquement dans le boitier et si il étai possible de faire une mise à jour firmware affin que cette entré puisse être utiliser pour indiqué une production autre ( type photovoltaïque, génératrice, ou autre) cela pourrait permettre de surveiller cette injection et peut-être "si possible " être intégré au contrôle du système.
juste une idée de fonctionnalités supplément qui me semble intéressante a développer.
Bien cordialement
réponse:
Cher client,
Merci pour votre e-mail et veuillez nous excuser pour la longue attente.
Notre équipe R&D a bien reçu vos suggestions et pourrait les prendre en compte lors de nos futurs développements. Veuillez consulter notre site web officiel.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien. Nous vous souhaitons une vie heureuse.
Cordialement,
Équipe d'assistance Zendure
pensez vous que le 3ct puisse être configuré pour ce genre de fonctionnalité ?